Kabel ist OK-Viel Spaß
Beiträge von junkyard_king
-
-
Hicom 150
Hi
Die Anlage braucht ein paar Minuten, um hochzufahren- wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, und die RUN-LED blinkt, sollte die Anlage betriebsbereit sein. Passiert beim Hochlauf etwas auf den Systel-Displays? blinkt etwas?. Die Ports hast Du anscheinend richtig verkabelt- Die oberen 2 8poligen Stecker sind für die UpoE Ports und der untere 8 polige Steckkörper für die 4 analogen. Sind die Telefone vieleicht falsch angeschlossen? Die mittleren 2 Pins der Telefonstecker (4/5) müssen mit den a/b- Adern des jeweiligen Ports beschaltet sein, also auch in den UAE-Dosen auf 4/5 beschalten .Ich baue die Anlagen jetzt seit fast 10 Jahren und hatte noch nie den Fall, das trotz intaktem Netzteil und anscheinend korrektem Hochlauf kein einziger Upo/E- Anschluß lief, daher glaube ich eher an eine falsche Verkabelung.
Gruß
Oliver
P.S. Mal die Spannung auf den Anschlüssen gemessen?
-
a/b Ports
Hi
Bei der 150 E mußt Du die a/b Ports erst`aktivieren`d.h. am einfachsten: analoges Telefon anschließen und einmal Hörer abnehmen-fertig. Oder die unelegante Variante: Kurz mit Drahtbrücke eine Schleife auf den Port machen. Oder den Anschlußtyp auf Anrufbeantworter stellen.
Gute Nacht
Oliver