Wieviel Ampere max. bei 2,5mm² Kabelquerschnitt (KFZ-Elektrik)?

  • Also eine Cu-Leitung mit 2,5 mm² Querschnitt wird bei 20 A kein bisschen warm werden.


    mfg
    Foxy

    Errare humanum est!

  • Zitat

    Also eine Cu-Leitung mit 2,5 mm² Querschnitt wird bei 20 A kein bisschen warm werden.


    Da bin ich auch deiner Meinung!!

    MFG
    Cyberwälder

  • Wieviel Ampre


    UHT Spannung liegt an und fließt nicht,sondern Strom fließt.Spannung entsteht durch Trennen von Ladungen.Spannung ist die Ursache für den elektrischen Strom.Tschüssi klimajacke

  • bei Hausinstallationen kommt es immer auf Verlegeart drauf an, normal gilt:


    0,75mm²: 6A
    1,00mm²: 10A
    1,50mm²: 16A
    2,50mm²: 20A
    4,00mm²: 25A
    6,00mm²: 35A
    10,00mm²: 50A
    16,00mm²: 63A
    usw...

  • Zitat

    Original geschrieben von Foxy
    Also eine Cu-Leitung mit 2,5 mm² Querschnitt wird bei 20 A kein bisschen warm werden.


    mfg
    Foxy


    Das würde ich nicht sagen. Ich habe mal im Energieversorgungsbereich gearbeitet, und kann dir sagen, dass ein Leiter, wenn er voll belastet wird schon warm wird... die Isolierung war schon ein wenig warm...


    Und eine 1000A-Verteilerschiene wurde auch mit 990A belastet, hatte dann irgendwas um die 40 Grad (Infrarotthermometer, an dem Tag wollte ich nicht hinlangen, war wach genug ;-)


    Meist ist es bei CAR-HIFI so, dass alles ein wenig übertrieben wird.


    Z.B. hatte ein Kumpel ne Bassbox, da hieß es, Zuleitung 4 oder 6qmm! Nur war diese Box mit 7,5A abgesichert...


    Man kann auch im Normfall kleinere Leitungen verlegen, nur ist wichtig, dass man diese passend absichert, so weit runter wie möglich, damit im Fehlerfall nix passiert!

  • Zitat

    Original geschrieben von cyberwälder


    Da bin ich auch deiner Meinung!!


    dann haste auch nicht recht ;-) :p

  • Zitat

    dann haste auch nicht recht ;-)


    OK! kann ja sein, dass sie bei Dauerbelastung mal warm wird aber sicher nicht so warm, dass was passieren könnte!!
    Wenn sie zu warm werden würde, würde zuerst mal die Sicherung durchbrennen, da die schneller als das Kabel warm wird!! :D
    Und wenn man einen Verstärker anschliesst, dann ist das sicher keine Dauerbelastung!!

    MFG
    Cyberwälder