Siedle Türklingel an Telekom T-Concept XI524 funktioniert nicht.

  • Hallo zusammen,


    wir haben eine Siedle Türsprechanlage bestehend aus:


    BTLM 650-3 Türstation mit Kamera mit 3 Klingeln
    TR 603-0 Netztrafo 3x
    BVNG 650 Bussteuergerät
    BAA 650 Busankopplung Audio
    DCA 650-02 TL-Ankopplung 2x
    BVVU 650 Busankopplung Video 2x
    BFCV 850 3x


    Und die Telekom Telefonanlage T-Concept XI524


    Wir mühen uns seit Tagen die Telefone mit der Türklingel zum Klingeln zu bringen.


    Wir haben:


    - die Leitung durchgemessen -> Durchgang
    - die Nebenstelle getestet -> Funktioniert
    - Die Typen durchprobiert, Telefon, Fax, Modem, Kombigerät bis zu TFE nix passiert
    - die Amtsholung auf der Nebenstelle der Siedle abgeschaltet
    - Den Siedle USB Adapter ausgeliehen um die katastrophale Bedienung zu vereinfachen


    und wohl noch einiges mehr...



    Hat jemand vielleicht noch eine Idee?


    Vielen lieben Dank!

    Greets da Fux

  • ich lese aus deiner beschreibung, daß die tfe an einem gewöhnlichen nebenstellenport zu betreiben versucht wird. das mögen längst nicht alle tk-anlagen. einstellungen wie tel/fax/kombi o. dergl. regeln, welche isdn-dienstekennung dem port zugeordnet wird / werden. wenn da keine auswahlmöglichkeit tfe oder ähnlich angeboten wird, ist ein solcher anschluß nicht vorgesehen. manche anlagen erlauben die widmung eines a/b-ports zum tfe-port - dann aber oft nur den letzten (seltener den vorletzten) betreffend.

    meine Einschätzungen zu VIP-SIM-Nummern und vielen anderen TK-Themen (mit dem Schwerpunkt Beschaffung von TK-Anlagen) gab es seit November 2012 auch auf http://www.telthies.de - wegen Implementierung der DSGVO pausiert dieses Angebot

  • Hallo,
    versteh ich richtig ihr habt das DCA650-02 gleich 2 mal ? Warum ?
    Du hast einen analog-Port der XI524 mit dem a/b-Port des DCA650-02 verbunden.
    Das DCA650-02 ist für die Telefonanlage nichts anderes als ein analoges Telefon.
    Die beiden Geräte "unterhalten" sich nur über Tonwahl miteinander.Einstellung auf Telefon kann bleiben.
    D..h.das DCA650-02 hat für jeden Klingelknopf eine DirektRufnummer gespeichert diese wird wenn der Klingelknopf gedrückt wird vom DCA650-02 gewählt. Die Direktrufnummern muß man natürlich an die Int-Rufnummern der Telefonanlage anpassen z.B. **10 bei autm.Amtsholung läutet Int-Tel.10 oder 0p017xxxx2345 bei Amtsholung mit 0 geht der Ruf auf das Handy 0p017xxxx2345 .
    Möchte man bei einem Klingelknopf das mehrere Int-Tel. gleichzeitig Klingen muß man eine Gruppe oder Team mit einer Int-Rufnummer in der Telefonanlage programmieren und die gewünschten Telefone als Ziele eintragen.


    Voraussetzung das DCA650-02 ist korrekt im Siedle -Bus integriert.


    evtl auch mal unter http://www.elektrikforen.de/t-rsprechanlagen/ suchen o. anfragen


    hyla

  • Vielen Dank für die Antwort! :top:


    Warum zwei DCA? Weil wir unserem Mieter auch die Möglichkeit geben wollten, aber jetzt braucht er's nicht und wir haben eins zu viel gekauft :(


    Wir haben inzwischen die Lösung gefunden! *freu* Ein Bekannter vom Zeugamt von der Post (das war da als magenta noch gelb war heute CTDI) war eben da und hat erstmal die Versorgungsspannung für's Telefon gemessen (30V Gleichspannung) und diese lag nicht an...


    Es war also ein Problem des Steckers. Und wir haben tagelang den Fehler gesucht.... :mad:

    Greets da Fux