• guten morgen !
    habe die octopus anlage! so nun habe ich da eijnige probleme !


    software 2.0 ( installation )
    kann das program auch starten, muss kein passwort eingeben komme ins menue
    soblad ich einen punkt auswähle arbeitet die software eine zeit, baut die verbindung zur anlage auf und dann kommt verbindungsabbruch !


    kann mir jemand sagen wie ich das hin bekomme ?
    #hab hier im forum gelesen das es einen patch gibt für die installations software, habe mal die jungs angeschrieben aber keine rückantwort bekommen !


    wsa mich auch wundert ist, bei der installation der software werde ich neben com1 com2 und dem verzeichnis auch nach einem kennwort gefragt. dieses habe ich eingegeben aber komme trotzdem ohne in die software rein, tippe oich das kennwort ein sagt mir die software kennwort flasch !!


    für jeden tipp idee bin ich mehr als dankbar

  • C20


    Hi,


    hier mein Tipp:


    starte in diesem Forum eine Suche mt den Begriffen "octopus" und "passwort", dann lies mal was da alles so geschrieben steht. ;)


    Gruß


    octo32

  • danke für den tipp


    danke für den tipp hat mir aber nicht geholfen !
    hab die suchfunktion schon vorher genutzt
    :p