Der Herd hat fünf Kabeln (Blau, Braun, GelbGrün und zwei Schwarze), aus der Wand kommen aber nur zwei (Schwarz und Grau), wie soll ich die miteinander verbinden?
worm
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
Der Herd hat fünf Kabeln (Blau, Braun, GelbGrün und zwei Schwarze), aus der Wand kommen aber nur zwei (Schwarz und Grau), wie soll ich die miteinander verbinden?
worm
Hat ein Herd nich immer einen Starkstromanschluss??
@ cyber84
doch, in der Regel schon...... alte "Hündchen" können aber auch auf 220V laufen, solange die Sicherung passt.
Wenn der Herd 5 Leitungen hat würde ich mal folgendes tippen:
- L1
- L2
- L3
- N
- PE
Aus Deiner Wand kommen 2 Leitungen (L1 und N (klassische Nullung)).
Ergo: Das geht so nicht, die Installation erfordert imho eine ganz neue Verdrahtung...
Aber warte mal ab wer sich hier noch zu Wort meldet, ich bin absolut kein Experte auf diesem Gebiet!
CYA
lass lieber einen Fachmann kommen, wenn du keine Ahnung hast. Ansonsten könntest du womöglich noch einen Brand verursachen!
Cyber84:
Das heißt Drehstrom.
worm:
Kommt bei Dir Phase und Null aus der Wand? Bei älteren E-Herden gab es an deren Anschlußleiste einen Aufkleber mit Schaltungen, wie der Herd betrieben werden kann (1 Phase, 2 Phasen oder 3 Phasen). Ist das bei Deinem auch vorhanden?
Normalerweise ist eine Phase die Backröhre und 2 Kochplatten teilen sich jeweils 1 Phase.
Bei Dir ist nun das Problem, das wahrscheinlich nur 1 Phase und der PEN ankommen. In so einem Falle würde ich, als angehender Fachmann (naja, ok 2. Lehrjahr ) dazu raten eine neue Leitung zu verlegen. Und zwar 5x1,5mm² oder besser gar 5x2,5mm². Ist mit Arbeit verbunden, aber sicherer als den kompletten Herd über 1 Phase zu betreiben.
Bye FF
Edit:
------
Sind das Kupfer- oder Aluleitungen in Deiner Küche?
Wie Martin schon sagte, ruf einen Elektriker, dafür sind die da!
Bei sowas passieren die klassischen Elektrounfälle....
FlashingFreak
JA, Phase und Null.
Kupfer.
Es ist übrigens u.U. auch versicherungstechnisch / -rechtlich relevant, ob man an seinem Herdanschluss selber rumgepfuscht hat oder ob man (im Verhältnis zu möglichen Schäden) ein paar Euro für einen Fachmann ausgegeben hat.
Da Du nicht weisst, wie man das Ding anschliesst (sonst hätte es wohl kaum diesen Thread gebraucht): Finger weg, unbedingt!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!